지중 저압 맨홀 접속재
본문


- 고객사명
- 한국전력공사 배전운영처
- 고객구분
- 공기업
- 수행기간
- 2020. 4. 11.
- 적용내용
- 지중 저압 맨홀 접속재와 ELPD 결합
ㆍ2020년 4월 11일
본사공장
ㆍ설치 전:
기존 지중
저압맨홀 접속재를
방수재로 절연하고 있음
ㆍ설치 후:
절연파괴에
따른 2차피해 잠재성(정전,
감전) 근원적
해결
TEST 수행과제 | 일시 및 장소 | Test 환경 | Test 결과 | 설증자료 |
---|---|---|---|---|
지중 차단암 Cable 접속제의 습기요인에 의한 누설전류 발생 시, 당 기술적용으로 차폐기능 확인 검증 Test |
• 일시 : 2020년 4월 11일 • 장소 : 본사 공장 |
습기요인을 가정하여 접속재 및 ELPD 를 완전 접속 시킴 |
누설 전류량 0.02mA 이하 확인함 |
영상자료 첨조 |
[이 게시물은 한국누설전류기술원님에 의해 2025-08-26 13:10:35 프로젝트에서 이동 됨]